Генератор для круглосуточной работы на пищевом производстве

Ответить
Аватара пользователя
Adep
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 05 мар 2024, 13:27

Генератор для круглосуточной работы на пищевом производстве

Сообщение Adep »

У нас небольшой цех по переработке овощей, работаем в две смены. Сеть постоянно просаживается, особенно когда включаются холодильные камеры и линии фасовки. Нужен агрегат, который будет работать практически без остановок, потому что продукция скоропортящаяся. Оборудование импортное, чувствительное к перепадам напряжения. Кто-нибудь использует дизельные станции в таких условиях? Как решаете вопрос с постоянной нагрузкой и ресурсом двигателя? Интересует реальный опыт эксплуатации, а не теория из инструкции.
Аватара пользователя
Ingalec
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 10:30

Re: Генератор для круглосуточной работы на пищевом производстве

Сообщение Ingalec »

У нас на мясопереработке стоит дизельная станция уже четвертый год, работает по 16 часов в сутки. Брали дизельный генератор 500 кВт ДСАИНЖИНИРИНГ именно под постоянную нагрузку, чтобы не было просадок при запуске компрессоров. Главное — не гнать технику на пределе, держать загрузку в районе 70-80 процентов. Тогда ресурс вырабатывается равномерно и ремонтов меньше. Обслуживание делаем по регламенту, масло меняем чаще, чем написано в паспорте, потому что работа интенсивная. По стабильности напряжения вопросов нет, импортное оборудование работает без сбоев. Советую сразу предусмотреть резервную емкость для топлива и систему подогрева зимой.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей